Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Реле Юнитроник 496
07.11.2013 [20:13]
Александр Сергеевич

Зарегистрирован: 11.07.2013

Сообщений: 3
Есть ли возможность подключить табло выход к реле Юнитроник 496 так, чтобы в дежурном режиме оно горело, а при сработке "пожар" начинало мигать, если да то как? (если нужны дополнительные устройства, то какие?)

Ответить | Цитировать
07.15.2013 [16:26]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Добрый день!
Возможность работы световых табло по алгоритму «дежурный режим - горит, тревога – мигает» в данной адресной системе пока не реализован.
Это связано с невозможностью контролировать линию светового оповещения и нагрузку (горящее табло) на обрыв и короткое замыкание.
ФЗ №123 Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, п.5 «Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения».
При применении реле ПКП, адресного устройства МА-У или МА-УОП – световые табло в деж. режиме не горят, режим пожар – загораются до сброса пожарной тревоги. МА-У, МА-УОП контролирует линию оповещения на обрыв и КЗ, как того требует ФЗ №123.
При применении адресного модуля МАУ табло в деж. режиме не горит, режим пожар – загорается до сброса пожарной тревоги. МАУ контролирует не только линию оповещения, но и нагрузки на обрыв и КЗ, правда при подключении только одного табло.
Кроме того, СП3.13130-2009 (Примечание 3 к табл.1) требуют алгоритм работы табло «дежурный режим - горит, тревога – мигает» в зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. В остальных случаях применение такого алгоритма работы не является обязательным (п.1а табл.1).
Для подключения оповещателей «Выход» согласно требованиям СП3 также необходимо обеспечить контроль обрыва цепи оповещателей. Эту функцию можно обеспечить с помощью прибора «Оса-1».
В этом году запланирован выпуск нового адресного устройства предназначенного для управления горящими/мигающими табло, с контролем линии и нагрузки.
С уважением к Вам группа технической поддержки.

Ответить | Цитировать

Каталог продукции
вверх
Авторизоваться