А16-ДИП и А16-ИПР 07.03.2013 [11:25] |
Щербакова Мария Алексеевна
Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщений: 1 |
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, потребляемый ток в дежурном(тревожном) режимах извещателями А16-ДИП, А16-ИПР. Для того что бы рассчитать питание от акб в дежурном режиме 24 часа и режиме тревоги плюс 3 часа, потребляемые токи извещателей и прибора (МИНИТРОНИК А 32) необходимо суммировать? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
07.04.2013 [16:39] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Суммировать не надо. Встроенного АКБ мощностью 2,3 А/Ч (в комплект поставки не входит) хватает чтоб обеспечить работу СИСТЕМЫ в целом (128 адресных устройств + ПКП Минитроник-А32) при отсутствии внешнего питания сроком на трое суток в дежурном режиме и в режиме тревога на 3 часа при условии не использования встроенного источника питания 12 вольт. С уважением к Вам Техническая поддержка. |