Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

А16-ДИП и А16-ИПР
07.03.2013 [11:25]
Щербакова Мария Алексеевна

Зарегистрирован: 03.07.2013

Сообщений: 1
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, потребляемый ток в дежурном(тревожном) режимах извещателями А16-ДИП, А16-ИПР. Для того что бы рассчитать питание от акб в дежурном режиме 24 часа и режиме тревоги плюс 3 часа, потребляемые токи извещателей и прибора (МИНИТРОНИК А 32) необходимо суммировать?

Ответить | Цитировать
07.04.2013 [16:39]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Суммировать не надо.
Встроенного АКБ мощностью 2,3 А/Ч (в комплект поставки не входит) хватает чтоб обеспечить работу СИСТЕМЫ в целом (128 адресных устройств + ПКП Минитроник-А32) при отсутствии внешнего питания сроком на трое суток в дежурном режиме и в режиме тревога на 3 часа при условии не использования встроенного источника питания 12 вольт.
С уважением к Вам Техническая поддержка.

Ответить | Цитировать