Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Применение кабеля для адресной линии
11.17.2012 [13:19]
Богинский

Зарегистрирован: 17.11.2012

Сообщений: 1
Возможно ли применения для кольцевого шлейфа Минитроник А32-КПКВнг-FRLS 1х2х0,2? Какие марки кабеля вы рекомендуете для надёжной работы кроме своего?

Ответить | Цитировать
11.19.2012 [11:38]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Для прокладки информационной линии необходимо использовать кабели типа «витая пара» UT 105нг(А)-FRLS FE180, UT 105нг(А)-FRHF FE180 или UTP-1 cat 5e 1x2x0,5 (КВП-5е 1х2х0,52).
См. п. 4.2.3 техническое описание ЮНИТ.437241.160 ТО.
Прибор прошел цикл испытаний с указанными кабелями, при их применении гарантируются заявленные технические характеристики прибора.
С уважением к Вам группа технической поддержки.

Ответить | Цитировать