Технические вопросы
![]() |
ЮНИТРОНИК 09.14.2012 [21:23] |
МИТЯШИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Зарегистрирован: 14.09.2012 Сообщений: 1 |
Подскажите почему при включении УПА МА-У работает не постоянно т.е. стоит в сработанном состоянии несколько минут, а иной раз несколько секунд потом выключается на какое-то время потом опять включается и так не на одном МА-У, а практически на всех, а их у нас порядка 30 штук (джампер с задержкой 3 сек.снят). Что можно сделать для нормальной работы? Все перепробовал, никак не работает! |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
09.17.2012 [14:03] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Для ответа на Ваш вопрос о причине импульсной работы АУ МА-У необходима информация о годе выпуска ПКП, версии LCP, версии ПО ПКП, а также составленной Вами базы устройств «Юнитроник-496». Возможной причиной импульсной работы АУ МА-У может быть: - переполнение информационного (адресного) пространства по информационным линиям ПКП. - многократно повторяющееся серийные номера АУ - ошибка при монтаже информационной линии например (использование витой пары отличной от указанной в техническом описании на прибор ЮНИТРОНИК-496). По Вашему вопросу предлагаем связаться по со специалистами службы технической поддержки в офисе или по телефону 8-495-970-00-88 многоканальный. С уважением к Вам группа технической поддержки. |
Ответить | Цитировать |