ИПР в шкафах пожарных кранов
07.19.2012 [15:52]
Ермолаев Евгений Александрович

Зарегистрирован: 06.07.2012

Сообщений: 1
Почему в проекте пожарной сигнализации многоэтажного жилого дома с использованием адресной системы «Юнитроник-496» предусмотрено расположение извещателей пожарных ручных (ИПР) в шкафах пожарных кранов (ПК)?

Ответить | Цитировать
07.23.2012 [12:28]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Согласно
СП 7.13130.2009 п7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
А также
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция
и СНиП 31-01-2003
п.7.3 Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию здания
7.3.2 Открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим от датчиков, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или холлах, в помещениях консьержек, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.

Ответить | Цитировать