Технические вопросы
![]() |
ИПР в шкафах пожарных кранов 07.19.2012 [15:52] |
Ермолаев Евгений Александрович
Зарегистрирован: 06.07.2012 Сообщений: 1 |
Почему в проекте пожарной сигнализации многоэтажного жилого дома с использованием адресной системы «Юнитроник-496» предусмотрено расположение извещателей пожарных ручных (ИПР) в шкафах пожарных кранов (ПК)? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
07.23.2012 [12:28] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Согласно СП 7.13130.2009 п7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. А также СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Актуализированная редакция и СНиП 31-01-2003 п.7.3 Противопожарные требования к инженерным системам и оборудованию здания 7.3.2 Открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим от датчиков, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или холлах, в помещениях консьержек, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться