Технические вопросы
![]() |
МА-7ТК и ИПР 513-10 01.29.2012 [21:53] |
Петров Юрий
Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщений: 2 |
Здравствуйте. Возможно ли установить извещатель ИПР 513-10 в нормально замкнутый шлейф с адресной меткой МА-7ТК? Если возможно, то как (схема)? Спасибо. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
01.30.2012 [14:14] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Возможности подключения ИПР 513-10 к МА-7ТК не существует. Поскольку метка МА-7ТК предназначенные для адресации извещений о пожаре, тревоге и неисправностях от безадресных пожарных, охранных и других извещателей с НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫМ КОНТАКТНОМ. Извещатель ИПР 513-10 работает только в ТОКОВОМ РЕЖИМЕ, то есть извещатель в нормальном состоянии имеет нормально разомкнутый контакт, а при нажатии на тревожную кнопку контакт замыкается. С уважением к Вам группа технической поддержки |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться