Здравствуйте. Возможно ли установить извещатель ИПР 513-10 в нормально замкнутый шлейф с адресной меткой МА-7ТК? Если возможно, то как (схема)? Спасибо.

Ответить | Цитировать
01.30.2012 [14:14]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Возможности подключения ИПР 513-10 к МА-7ТК не существует.
Поскольку метка МА-7ТК предназначенные для адресации извещений о пожаре, тревоге и неисправностях от безадресных пожарных, охранных и других извещателей с НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫМ КОНТАКТНОМ.
Извещатель ИПР 513-10 работает только в ТОКОВОМ РЕЖИМЕ, то есть извещатель в нормальном состоянии имеет нормально разомкнутый контакт, а при нажатии на тревожную кнопку контакт замыкается.