Технические вопросы
![]() |
Сообщения "Неисправность" 09.22.2011 [20:46] |
Морозов Алексей Васильевич
Зарегистрирован: 22.09.2011 Сообщений: 1 |
Здравствуйте, я сотрудник обслуживающей организации подскажите пожалуйста выход из такой ситуации: Структура ПС: Юнитроник-496 - UTP - 1*2*0,75 - МА7ТС -КСПВ 2/0,5- ИП 212-45. При включении/выключении светильников с электронными ПРА со шлейфа сбрасывается питание, при этом на дисплее прибора появляется сообщение "Неисправность", затем питание на шлейф снова подается. Что за неисправность имеется ввиду, ведь не "обрыв" и не "кз"? Помогут ли элементарные средства защиты (конденсатор)? Выбор чувствительности день/ночь это интервал времени на которое сбрасывается питание со шлейфа? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
09.23.2011 [18:04] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Доброе время суток. Событие «Неисправность ШС» на ПКП «Юнитроник-496» от метки адресной МА-7ТС может возникать в случаях: Отсутствие или пониженное напряжения питания ( меньше 18 вольт ) на адресном устройстве МА-7ТС, неисправность шлейфа сигнализации. Для того что бы установить причину описанной проблемы нам необходимо больше информации и даже возможно потребуется посетить Ваш объект. Прошу Вас связаться с технической поддержкой по телефону (495) 970-00-88. Мы обязательно Вам поможем. Режим день/ночь служит для установки времени переключения чувствительности адресно-аналоговых дымовых извещателей ИП 212-92. C уважением к Вам группа технической поддержки. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться