Технические вопросы
![]() |
МА-7ТСН 06.11.2011 [13:07] |
Марина
Зарегистрирован: 07.06.2011 Сообщений: 1 |
Пожалуйста, разъясните как рассчитать нужное количество извещателей, подсоединяемых к метке МА-7ТС и метке МА-7ТСН. Согласно схемам подключения "Юнитроник" к метке МА-7ТСН можно подключить от 6 до 12 извещателей "ИП212-91", а что насчет тепловых и извещателей пламени? Вышлите, пожалуйста расчет. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
06.14.2011 [10:34] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Доброе время суток Марина! Максимальное количество извещателей подключаемых к шлейфу сигнализации рассчитывается по формуле N=Iс / Iд, где N – максимальное количество извещателей подключенных к ШС. Iс – суммарный ток потребления извещателей (может называться нагрузочной способностью шлейфа, является паспортной характеристикой). Iд – ток потребления извещателя в дежурном режиме (является паспортной характеристикой извещателя). Пример: Для МА-7ТСН суммарный ток потребления извещателей от 1 до 2 мА; Для ИП212-91 ток потребления в дежурном режиме 50мкА = 0.05мА; Nв=2мА/0.05мА= 40 шт. Nн=1мА/0.05мА= 20 шт. Таким образом, в шлейф сигнализации метки МА-7ТСН подключаются извещатели ИП212-91 в количестве не менее 20шт. и не более 40шт. С уважением к Вам группа технической поддержки. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться