Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Не могу подключить УШУ-1
04.21.2011 [14:37]
Сидора Алексей Николаевич

Зарегистрирован: 21.04.2011

Сообщений: 2
Помогите подключить УШУ-1 для отключение кондиционера при срабатывании шлейфа пожарной сигнализации. Теоретических знаний не хватает.
Прибор Сигнал -20П SMD. Шлейф из пяти последовательно включенных тепловых извещателей ИП103-5/4 с нормально-замкнутыми контактами, шунтированные светодиодами. Сопротивление оконечного резистора 4К7. Напряжение на контактах шлейфа прибора изменяется, при сработке датчика, с 21 до 26 вольт.
УШУ подключил в разрыв провода ШС-, т.е последовательно (контакты УШУ 2-3; контакт 1 - подключил к проводу ШС+). Светодиод на УШУ слабо-слабо подсвечивает, с периодическими еле-заметными вспышками. Джампер 1 - снят, 2,3 - установлены. При сработке шлейфа - с УШУ ничего не происходит.
Подскажите - что я сделал не так? И ещё - левое положение резистора 2 - это минимальная задержка?

Ответить | Цитировать
04.21.2011 [16:15]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Добрый день!
Вы используете УШУ-1 в шлейфе сигнализации с установленными извещателями с НЗ контактом. Поэтому необходимо включить на УШУ-1 соответствующий режим работы, в Вашем случае джамперы, задающие режим работы, выставлены правильно. Далее необходимо произвести настройку УШУ-1 на срабатывание необходимого Вам количества извещателей, одного или двух. Для настройки работы повернуть движки резисторов 1 и 2 против часовой стрелки до упора, вызвать срабатывание соответственно одного или двух извещателей (обрати те внимание на то, что бы в процессе настройки извещатели не восстановились в дежурный режим самостоятельно), затем, медленно вращая движок переменного резистора 1, добиться срабатывания реле. Отменить тревогу на ПКП и привести в норму извещатели (См п. 6.7. Руководства по эксплуатации).
По второму вопросу. Да потенциометр 2 служит для установки времени задержки перед включением реле, от 3 до 90 сек. В вашем случае, потенциометр вывернут влево до упора, установлена минимальная задержка 3 секунды.
С уважением к Вам группа технической поддержки.

Ответить | Цитировать
04.21.2011 [18:33]
Сидора Алексей Николаевич
Зарегистрирован: 21.04.2011

Сообщений: 2
Спасибо за быстрый ответ.
В том-то и дело, что вращением резистора из левого положения не могу добиться срабатывания реле. Хотя при настройке реле иногда срабатывало, но происходило это в тот момент, когда уже пройден весь диапазон регулировки, и уже пришло разочарование, что опять ничего не работает, уже никто - ничего не регулирует, через какое-то время происходила сработка. И потом, в этом положении резистора, в режим контроля после сброса питания по шлейфу - не становится (ярко мигает светодиод).
Может я слишком спешу. На сколько медленно необходимо вращать резистор 1, если оба находились в крайнем левом положении? Или после небольшого проворота необходимо выдерживать 3-х секундную паузу?

Ответить | Цитировать
04.21.2011 [20:51]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
По поводу скорости вращения потенциометра. Можно использовать и такой способ, что после небольшого проворота выдерживать 3-х секундную паузу.
Судя из сказанного Вами могу предположить следующее. У Вас извещатели изготовленные на основе термореле. При его нагреве контакты размыкаются и происходит сработка ПКП, а при остывании замыкаются в нормальное положение. Судя по всему в момент настройки УШУ-1 у Вас уже остыло и восстановилось термореле извещателя и посути вы настраиваете УШУ на ток протекающий через оконечное сопротивление, поэтому после сброса ПКП, УШУ видит оконечное сопротивление и срабатывает. Обратите внимание на то, что бы извещатели, в момент настройки УШУ, находились в сработаном состоянии.

Ответить | Цитировать

Каталог продукции
вверх
Авторизоваться