Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Метка
04.05.2011 [14:09]
Гуцаев Владимир Маратович

Зарегистрирован: 23.12.2009

Сообщений: 1
Если возможность к МА-7ТК подсоединить ИПР-55 (аналог ИПР-И), если есть -схема.
Заранее благодарен, Владимир

Ответить | Цитировать
04.06.2011 [10:27]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Возможности подключения ИПР-55 к МА-7ТК не существует.
Поскольку метка МА-7ТК предназначенные для адресации извещений о пожаре, тревоге и неисправностях от безадресных пожарных, охранных и других извещателей с НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫМ КОНТАКТНЫМ выходом при работе в составе охранно-пожарной системы сигнализации "Юнитроник".
Извещатель ИПР-55 работает только в ТОКОВОМ РЕЖИМЕ, то есть извещатель в нормальном состоянии имеет нормально разомкнутый контакт, а при нажатии на тревожную кнопку контакт замыкается. ИПР-55 не является АНАЛОГОМ ИПР-И. По сколько из 5 возможных вариантов подключения извещателя ИПР-И, извещатель ИПР-55 обеспечивает один вариант подключения.
С уважением к Вам группа технической поддержки.

Ответить | Цитировать
11.17.2011 [22:48]
Корнейчук Сергей Николаевич
Зарегистрирован: 17.11.2011

Сообщений: 1
Подскажите пожалуйста, а есть ли возможность подключения ИПР-55 к МА-ТС или МА-ТСН?

Ответить | Цитировать
11.21.2011 [15:38]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Возможность подключения ИПР-55 к МА-ТС или МА-ТСН существует.
С уважением к Вам группа технической поддержки.