Технические вопросы
![]() |
Минитроник 24 отключение канала 03.05.2011 [10:16] |
Игнатов Сергей
Зарегистрирован: 05.03.2011 Сообщений: 2 |
Минитроник 24. На одном канале подгорел конденсатор (или может его перепаивали при прошлом ремонте, не помню). Изредка срабатывает тревога, хотя на ШС стоит исправный резистор. Можно ли канал отключить, чтоб система его не опрашивала совсем? Свободные каналы есть. Неохота в ремонт везти и оставлять объект без сигнализации. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
03.11.2011 [13:47] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Если данный шлейф (канал) выполняет охранную функцию, Вы можете не ставить шлейф на охрану. В случае использования данного шлейфа сигнализации в пожарном режиме, отключить шлейф, либо снять с охраны невозможно. Если Вы обнаружили какую либо неисправность оборудования мы рекомендуем обраться к нам для ремонта прибора. Мы разберемся в причине неисправности и устраним её. Эксплуатировать неисправный по какому либо параметру прибор не будет правильным решением |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
03.18.2011 [9:27] |
Игнатов Сергей
Зарегистрирован: 05.03.2011 Сообщений: 2 |
Шлейф охранный и в полном неадеквате. Он сам встает на охрану. И сам потом устраивает тревогу. Придется всетаки везти к вам. Спасибо за ответ. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться