Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

МА-У, МА-ПУЭ издает неприятный фоновый звук (попискивание)
03.03.2011 [20:33]
Иванов Алексей Борисович

Зарегистрирован: 12.05.2010

Сообщений: 1
По какой причине при штатном рабочем состоянии АПС, данное устройство (МА-ПУЭ) везде на всех этажах издает неприятный фоновый звук (попискивание), отличный от звука работы сирены (в случае пожара)?

Ответить | Цитировать
03.03.2011 [20:34]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Устройство МА-У, которое управляет сиренами установленными в МА-ПУЭ, имеет в своем составе схему контроля цепи управления, включенную между НР контактами реле. Эквивалентное сопротивление этой схемы приблизительно равно 45кОм. За счет этого в цепи нагрузки протекает контрольный ток (п. 3.9 руководства по эксплуатации), который может создавать фоновый шум в серенах. Что бы устранить влияние контрольного тока на нагрузку, необходимо параллельно нагрузке установить шунтирующее сопротивление (порядка 2.2 - 5.6кОм), (п.6.2.4 Рис.2 руководства по эксплуатации). А также для управления оповещением (сиренами) мы рекомендуем применять адресный модуль МА-УОП (модуль адресный управления оповещением). В этом модуле применен принцип контроля ШЛЕЙФА управления, n – нагрузок подключены к шлейфу через диоды, в конце шлейфа установлено оконечное сопротивление. Контроль оконечного сопротивления и целостности шлейфа происходит напряжением обратной полярности, соответственно контрольный ток не влияет на сирены. А при срабатывании модуля подается напряжение прямой полярности и ток течет через нагрузку.

Ответить | Цитировать

Каталог продукции
вверх
Авторизоваться