Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Пожарные извещатели
11.21.2010 [10:56]
Авхачев Владимир Михайлович

Зарегистрирован: 19.03.2010

Сообщений: 4
Здравствуйте Господа! В Ваших типовых разработках применяются пожарные извещатели ИП 103-5/2-А1**(НРК) с пределом срабатывания от 54 град.С. По нормам должно быть от 52 град.С, я применяю эти извещатели исполнения А0 с пределом срабатывания 47-54 град.С. Правильно ли это? Пожарная инспекция извещатели А1** не разрешает применять.
С уважением В.Авхачев.

Ответить | Цитировать
11.22.2010 [15:38]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Уважаемый Владимир Михайлович.
Заданный Вами вопрос уже неоднократно обсуждался в кругу производителей тепловых пожарных извещателей. Мы, в свою очередь являясь производителями охранно-пожарного оборудования, тоже обеспокоены попытками применения тепловых извещателей класса А0. Нашей компанией в 2009г. была предпринята попытка сертификации пожарного теплового извещателя с температурой срабатывания 50°С, параллельно были сделаны запросы в ФГУ ВНИИПО МЧС России и ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России по данному вопросу, и были получены разъяснения.
Цитирую ответ ФГУ ВНИИПО МЧС России №12-4-02/5541 от 23.11.2009г. за подписью начальника ФГУ ВНИИПО МЧС России И.П. Копылова.
''В соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (п. 7.3.3) «Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28м. должны иметь температуру срабатывания не более 52°С». В соответствии с требованиями п. 12.6 НПБ 88-2001* и п. 13.1.6 свода правил СП5.13130.2009, поддерживающего требования Федерального закона от 22июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20°С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении». Учитывая, что даже в средней полосе России, а тем более в южных регионах, максимально допустимая температура летом в помещении может доходить до 35°С и выше, температура срабатывания теплового извещателя должна быть не ниже 55°С. Кроме этого, в международных (ISO/DIS 7240-5), европейских (EN 54 ч.5) и российских (НПБ 85-2000, ГОСТ Р 53325-2009) нормативных документах, регламентирующих требования к тепловым пожарным извещателям в соответствии с их классификацией, минимальная температура срабатывания извещателей ограничена на уровне 54°С. Извещатели с меньшей температурой срабатывания являются извещателями специального применения.
В связи с вышеизложенным считаем, что приведенное в п. 7.3.3 СНиП 31-03-2003 требование является технической ошибкой. Следует применять извещатели классов А1, А2, а в южных регионах возможно применение извещателей класса А3.
Следует также отметить, что СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» не прошел регистрацию в Министерстве Юстиции, в связи с чем является не легитимным.
На вновь строящиеся объекты распространяются требования национальных стандартов и сводов правил, поддерживающие требования Федерального закона. Тепловые извещатели с температурой срабатывания ниже 54°С не соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 53325-2009, являются извещателями спецприменения, не подлежат обязательной сертификации и не могут быть использованы в жилых зданиях и помещениях.''
В связи с вышеизложенным, получение обязательного сертификата на соответствие Федерального закона от 22 июля 2008г №123-ФЗ для тепловых пожарных извещателей с температурой срабатывания 50°С и 52°С не представляется возможным. Аналогичный ответ мы получили от ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России
При необходимости, мы готовы предоставить копии ответов на наши запросы ФГУ ВНИИПО МЧС России № 12-4-02/5541 от 23.11.2009г. ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России №36/4/916 от 20.11.2009г.
С уважением, группа технической поддержки.