Здравствуйте, уважаемые господа!
В моей квартире были установлены извещатель температурный ИП103-5 и тревожная кнопка, которые были демонтированы на период ремонта. Сейчас после ремонта я снова хочу установить извещатели, но уже дымовые. Специалисты из управляющей комании сказали, что это невозможно.
По их словам у нас в доме установлена система Юнитроник. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить дымовые извещатели, и какие модели могут подойти?
С уважением,
Владимир Мишенькин

Ответить | Цитировать
04.23.2010 [11:08]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброе Время суток Владимир.
Приносим свои извинения за достаточно поздний ответ. Теоретически установка дымовых датчиков возможна через адресное устройство МА-7ТС таких как ИП 212-90, ИП 212-91. Существует так-же возможность установки ПКП «Квартитроник» и подключение его к системе «ЮНИТОНИК-496». Чтобы перейти от теории к практики нужна информация о загруженности прибора по информационным линиям. При средней загруженности прибора «ЮНИТРОНИК-496» по информационным линиям при установки метки МА-7ТС необходимо будет прокладка дополнительного шлейфа сигнализации, шлейфа питания и прокладку информационной линии от слаботочного шкафа до квартиры. При установки ПКП «Квартитроник» необходимо только прокладка информационной линии до квартиры. С уважением к Вам группа технической поддержки.

Ответить | Цитировать
Совместимость извещателей
05.07.2010 [16:02]
Мишенькин Владимир Леонидович
Зарегистрирован: 15.04.2010

Сообщений: 3
Большое спасибо за ваш ответ!
Хочу уточнить два вопроса:
1. Для моей квартиры в слаботочном шкафу уже установлена метка МА-7ТК. Требуется ли для ее замены на МА-7ТС прокладка дополнительных шлейфов?
2. Какой кабель используется для прокладки информационной линии? Могу ли я использовать кабель, который уже был проложен для температурных датчиков?

Еще раз спасибо!
С уважением,
Владимир Мишенькин

Ответить | Цитировать
05.24.2010 [14:55]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброе время суток.
При зоне ответственности метки МА-7ТК только Вашей квартиры, существует возможность установки метки МА-7ТС взамен адресного устройства МА-7ТК. Прописку и задание алгоритмов работы нового адресного устройства в базе прибора производится специалистами обслуживающей организации.
Также необходимо на данное адресное устройство МА-7ТС подать напряжение питания 24 вольта на 3-ю и 4-ую клемму. Данное напряжение существует возможность взять с другого адресного устройства МА-7ТС при наличии его в слаботочном шкафе.
Кабель который у Вас проложен для температурных датчиков возможно использовать для подключения дымовых извещателей ИП 212-90 (клеммы 5,6 адресного устройства МА-7ТС).
С уважением к Вам группа технической поддержки.