Технические вопросы
![]() |
МА-У 12.25.2009 [18:47] |
Валюш Виталий Сергеевич
Зарегистрирован: 25.12.2009 Сообщений: 2 |
На этажах здания установлены МА-У, включающие Соната-К-Л (оповещение). Эти МА-У в Конфигураторе отключены. Но периодически включается оповещение на каком нибудь этаже. На самом приборе это никак не отображается ( "Нормальная работа"). Через какое то время оповещение отключается, но не всегда. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
МА-У 12.29.2009 [11:56] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Уважаемый Виталий Сергеевич. Мы изучили паспорт прибора «СОНАТА-К-Л» и у нас возникли предположения по заданному Вами вопросу. Согласно паспорта (См. схема внешних соединений прибора «СОНАТА-К-Л»), в цепи запуска оповещения используется резистор 8кОм, которого не существует в рядах сопротивлений. Возможно Вы использовали сопротивление меньшего номинала. Также необходимо помнить, что устройство МА-У имеет в своем составе схему контроля цепи управления, включенную между НР контактами реле. Эквивалентное сопротивление этой схемы приблизительно равно 45кОм. За счет этого суммарное сопротивление в цепи запуска оповещения еще более снижается, что и может приводить к запуску оповещения. Для того чтобы выдержать рекомендованные производителем прибора «СОНАТА-К-Л» номиналы сопротивлений в цепи запуска, мы рекомендуем заменить резистор 8кОм на резистор 10кОм, а резистор 10кОм на 12кОм. С уважением Группа технической поддержки. |
Ответить | Цитировать |