Можно ли включать УШУ-1 в комбинированный шлейф с дымовыми и тепловыми НЗ датчиками? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
12.15.2009 [14:11] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
В ШС могут быть установлены извещатели либо с токовым, либо с контактным выходом. Согласно принципа построения шлейфовых приборов в один шлейф сигнализации не могут быть установлены одновременно извещатели с токовым выходом (выдающие сигнал о своём срабатывании путем увеличения тока, протекающего в шлейфе или другими словами уменьшением собственного сопротивления) и извещатели с контактным выходом (выдающие сигнал о своём срабатывании путем уменьшения тока, протекающего в шлейфе или другими словами увеличением собственного сопротивления), так как исходя из принципа их работы срабатывание этих извещателей приводит к взаимной компенсации друг друга. Исходя из вышесказанного установка УШУ-1 в шлейф с дымовыми (токовыми) и тепловыми НЗ (контактными) извещателями недопустима. См. Руководство по эксплуатации УШУ-1 ЮНИТ.437241.039 РЭ. пункт 1.2. С уважением к Вам группа Технической поддержки. |