Технические вопросы
![]() |
Один дома 08.02.2013 [12:07] |
Рустам
Зарегистрирован: 02.08.2013 Сообщений: 1 |
Подскажите, возможно ли совместить в одном шлейфе ИП 212-90 (один дома) и извещатели других производителей? С уважением, Рустам. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
08.02.2013 [13:09] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Доброе время суток Рустам! Совместимость извещателей возможно при условии, что датчики других производителей установлены дымовые ( токо-потребляющие). Неоспоримым преимуществом ОДИН ДОМА-2 по сравнению с обычными извещателями является наличие системы самотестирования и контроля запылённости. Передача сообщения о запылённости либо неисправности извещателя на ПКП осуществляется путём разрыва 3-го и 4-го контактов с индикации по встроенному светодиоду (неисправность 1 раз в секунду; двойной проблеск в секунду - запылённость; постоянное свечение – пожар, дежурный режим 1 раз в 10 секунд). При работе со знакопеременными шлейфами (как у МИНИТРОНИКА) есть возможность передавать сигнал «Неисправность извещателя» не обрывом ШС, а отдельным сигналом переданным в обратной полярности (для МИНИТРОНИКА сигнал «Сообщение») для этого внутри извещателя между 3-им и 4-тым контактом установлен диод. Обращаем Ваше внимание на правильность подключения 3-го и 4-го контактов. Схемы подключения извещателей ОДИН ДОМА-2 изображены в руководстве по эксплуатации ( http://www.unitest.ru/production/catalog/one-home-2/plan/). В правильности подключения извещателя к ПКП Минитроник можно убедиться путём имитации сигналов «Неисправность» (нажатие на кнопку более двух секунд, но менее 5 секунд) и «Пожар» (нажатие на кнопку более пяти секунд). С уважением к Вам группа технической поддержки. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться