Технические вопросы
![]() |
Оповещение Минитроник А32 07.21.2013 [22:48] |
Нечаев Михаил Сергеевич
Зарегистрирован: 21.07.2013 Сообщений: 1 |
Доброго времени суток! Есть проблема с подключением оповещения. Из инструкции по эксплуатации минитроника следует: 4.2.5 При переходе АПКП в режим "Пожар": - Включаются в прерывистом режиме выходы ОК "Внимание/Пожар", "Сирена" (1.5 секунды включено, 0.5 секунды выключено). На деле при сработке и переходе в режим "Пожар" прибор открывает коллектор и выдает туда 12 с лишним вольт постоянно, до сброса тревоги. Что мы делаем не так и как заставить прибор работать в режиме, заявленном в инструкции? И еще - как я понял, заставить МАУ "мигать" табличками не выйдет никак? Заранее спасибо! С Уважением, Михаил. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
10.02.2013 [14:06] |
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщений: 93 |
Доброго времени суток, Михаил. В инструкции по эксплуатации Минитроника А-32 была допущена ошибка, ошибка устранена. Спасибо, что обратили наше внимание на ошибку. Приносим Вам свои извинения. Специалистами компании завершена разработка и запущено серийное производство изделия А16-УОП-В в котором реализована функция импульсной работы световых оповещателей «Выход» при приходе тревожного сообщения на АПКП, а в дежурном режиме световые извещатели горят постоянно. При этом в данном АУ осуществляется контроль горящих световых извещателей согласно требований ФЗ и СП. С уважением к Вам Техническая поддержка. |
Ответить | Цитировать |