Тех.поддержка компании Юнитест: Технические вопросы

Технические вопросы

Оповещение Минитроник А32
07.21.2013 [22:48]
Нечаев Михаил Сергеевич

Зарегистрирован: 21.07.2013

Сообщений: 1
Доброго времени суток!

Есть проблема с подключением оповещения. Из инструкции по эксплуатации минитроника следует:

4.2.5 При переходе АПКП в режим "Пожар":
- Включаются в прерывистом режиме выходы ОК "Внимание/Пожар", "Сирена" (1.5 секунды включено, 0.5 секунды выключено).

На деле при сработке и переходе в режим "Пожар" прибор открывает коллектор и выдает туда 12 с лишним вольт постоянно, до сброса тревоги.

Что мы делаем не так и как заставить прибор работать в режиме, заявленном в инструкции?
И еще - как я понял, заставить МАУ "мигать" табличками не выйдет никак?

Заранее спасибо!
С Уважением, Михаил.

Ответить | Цитировать
10.02.2013 [14:06]
Техническая поддержка
Зарегистрирован: 14.12.2009

Сообщений: 93
Доброго времени суток, Михаил.
В инструкции по эксплуатации Минитроника А-32 была допущена ошибка, ошибка устранена.
Спасибо, что обратили наше внимание на ошибку. Приносим Вам свои извинения.
Специалистами компании завершена разработка и запущено серийное производство изделия А16-УОП-В в котором реализована функция импульсной работы световых оповещателей «Выход» при приходе тревожного сообщения на АПКП, а в дежурном режиме световые извещатели горят постоянно. При этом в данном АУ осуществляется контроль горящих световых извещателей согласно требований ФЗ и СП.
С уважением к Вам Техническая поддержка.