Здравствуйте! Подскажите пожалуйста обязательно ли применять кнопки ручного пуска для запуска системы оповещения на объекте (оповещение 2-го типа, офис)?

Ответить | Цитировать
08.02.2012 [9:34]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
Согласно пункта 3.3 СП 3.13130.2009
СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения,
за исключением случаев, приведенных ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности
для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией.
При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
В СОУЭ 3-5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.
Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Таким образом, применение кнопок ручного пуска для запуска СОУЭ в Вашем случае не требуется, т.к. объект оборудован автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС). СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигналы формируемого АУПС.

Ответить | Цитировать
08.06.2012 [11:29]
Мазин Сергей
Зарегистрирован: 31.07.2012

Сообщений: 2
Спасибо за ответ. Есть еше один вопрос: Какое количество звуковых оповещателей «Свирель-12» можно подключить к адресному модулю А16-УОП адресной системы МинитроникА32?

Ответить | Цитировать
08.06.2012 [11:33]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Выход реле А16-УОП выдерживает ток не менее 3А (при напряжении питания линии с несколькими устройствами пожарной автоматики или оповещения 12В или 24В). Ток потребления звукового оповещателя «Свирель-12» составляет не более 60 мА (0,06 А). Т.о., к модулю адресному управляющему можно подключить до 49 звуковых оповещателей типа «Свирель-12».

Ответить | Цитировать