Кнопка опробования огнезадерживающего клапана
09.21.2011 [14:23]
Авхачев Владимир Михайлович

Зарегистрирован: 19.03.2010

Сообщений: 4
Здравствуйте Господа! В Ваших типовых схемах подключения огнезадерживающих клапанов с приводом типа Belimo BE-230 отсутствует кнопка опробования работоспособности клапана (лист 10). Подскажите как это сделать правильно? Заранее благодарен!

Ответить | Цитировать
10.14.2011 [15:00]
Администратор
Зарегистрирован: 18.01.2006

Сообщений: 1
Доброе время суток Владимир Михайлович!
В типовых схемах подключения клапанов с приводом типа Belimo BE-230 действительно не используется кнопка опробования работоспособности клапана.

Согласно требований СП 7.13130.2009 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Противопожарные требования»:

п. 7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов должны сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.
п. 7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.

То есть, «…в автоматическом…» - при срабатывании пожарной сигнализации (ДИП) «…дистанционном…» - от ППКОПУ и ИПР.

Требований по установке дополнительных кнопок ручного пуска или опробования работоспособности клапана в СП 7.13130.2009 нет.

Кроме того, привод «Belimo» типа BE или BLF - реверсивный, поэтому для ручного запуска необходимо одновременно разорвать цепь питания к контакту 5 адресной метки МА-У и подать питание (220В) на контакты 7-8 привода «Belimo».

С уважением к Вам, от имени консультанта по проектированию.