Вопросы по проектированию
![]() |
Подключение извещателей ИП212-45 с адресными метками МАКС-ТС 09.14.2017 [10:08] |
Антонов Максим
Зарегистрирован: 14.09.2017 Сообщений: 1 |
Возможно ли применение дымовых пожарных извещателей ИП212-45 с адресными метками МАКС-ТС? Сколько таких извещателей потребуется установить в помещении? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
09.20.2017 [10:34] |
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщений: 21 |
В ШС адресной метки МАКС-ТС системы «Юнитроник-496М» можно включить любые неадресные пожарные извещатели (токопотребляющие или с НР-контактом), в том числе и ИП212-45. В соответствии с п.13.3.2 СП5.13130.2009* в помещении необходимо устанавливать не менее двух извещателей ИП212-45. Однако если эти извещатели участвуют в формировании команды управления, то, согласно требованиям п.14.3 СП5.13130.2009* и с учетом того, что адресная метка МАКС-ТС поддерживает двухпороговый шлейф сигнализации, в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее 3-х пожарных извещателей. При необходимости подключения неадресных дымовых извещателей рекомендуется использовать извещатели ИП212-90 «Один Дома-2». При совместной работе этих извещателей с адресной меткой будет обеспечивается автоматический контроль работоспособности извещателей. Согласно п.13.3.3 Свода Правил СП 5.13130.2009, в защищаемом помещении (зоне) допускается устанавливать один пожарный извещатель «ОДИН ДОМА-2» вместо двух обычных, если выполняются условия по защищаемой площади, и по сигналу с пожарного извещателя не формируется сигнал на запуск системы пожаротушения или оповещения о пожаре 5-го типа. |
Ответить | Цитировать |