Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Кнопки управления клапанами
01.11.2017 [14:27]
Чернов В. С.

Зарегистрирован: 29.07.2015

Сообщений: 4
Подскажите, на объекте - жилой 17 эт. дом, монтаж выполнен в соответствии с проектом. Инспектор требует установить кнопки управления клапанами?! Насколько правомерно данное требование? Пока не ясно на что ссылаются. Готовят предписание.

Ответить | Цитировать
01.19.2017 [11:54]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
Сначала рассмотрим положения нормативной документации о способах управления клапанами и вентиляторами противодымной защиты.
1) ФЗ №123. Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и сооружений (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
п.1. ... системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции...
8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчерского персонала.

2) СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
п.12.4 Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фонари, фрамуги и окна, а также противодымные экраны с опускающимися полотнами, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.
п.12.5 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.

3) СП 7.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
п.7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.

4) СП 54.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 31-01-2003
п.7.3.2. Открывание клапанов и включение вентиляторов следует предусматривать автоматическим от датчиков, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных коридорах или холлах, в помещениях консьержек, а также дистанционным от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных кранов.

Таким образом, на каждом этаже жилого дома должны быть предусмотрены устройства дистанционного пуска (кнопки) системы дымоудаления.

Например, для адресно-аналоговых систем охранно-пожарной сигнализации и управления "Юнитроник-496" и "Юнитроник-496М" применяются кнопки УДП-И (желтого цвета, с надписью "Пуск дымоудаления"). УДП-И подключаются в шлейф сигнализации адресного расширителя (адресная метка МА-7ТК для Юнитроник-496 или МАКС-ТК для Юнитроник-496М). Устанавливается УДП-И в шкафах пожарных кранов или у эвакуационного выхода с этажа.

Отдельные кнопки (только для управления клапаном на этаже) нормативной документацией не предусмотрены и ставить их не обязательно. Однако, по согласованию с Заказчиком, кнопки проверки клапана (типа ПКЕ212) могут быть заложены при проектировании жилого дома.

Кроме того, если монтаж выполнен по проекту и на проект есть положительное заключение экспертизы - любое изменение проектных решений (например установка дополнительных кнопок проверки клапана) должно быть согласовано с проектной организацией и Заказчиком.

Ответить | Цитировать