Вопросы по проектированию
![]() |
Подбор оборудования 01.12.2017 [13:49] |
Гетало Сергей Николаевич
Зарегистрирован: 24.10.2012 Сообщений: 2 |
Имеется два отдельно стоящих зерносклада ангарного типа с напольным хранением зерна (расстояние между ними - 50м). длина каждого - 91м ширина - 22м высота - 8м. Помещения склада взрывопожароопасное. Тип оповещения - 3. Вывод сигнала в помещение охраны на проходную (расстояние до складов - 100м). Нужно подобрать оборудование для АПС и СОУЭ. Нужно срочно, заранее благодарю. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
01.12.2017 [15:24] |
М В Н
Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщений: 2 |
Ну во первых - нужно определиться, какая категория и какой класс помещений по взрывопожарной опасности. Исходя из этого и необходимо подбирать оборудование. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
01.13.2017 [11:35] |
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015 Сообщений: 10 |
Защиту объекта необходимо строить на базе адресно-аналогового приемно-контрольного прибора, взрывозащищенного ППКОПУ03041-1-2 Минитроник А32.Ex. Основное оборудование (прибор и блоки питания) размещаются на проходной. В производственных помещениях ангаров устанавливаются извещатели пламени. Поскольку производственные помещения хранения зерна относятся к взрывоопасной категории, все извещатели, установленные в данных помещениях, являются взрывозащищенными. Например извещатель пожарный пламени взрывозащищенный Спектрон-401В. Извещатели пламени подключаются к адресным меткам А16-ТК.Ex- и А16-ТК-3.Ex. Так же в местах эвакуации необходимо разместить извещатели взрывозащищенные адресные пожарные ручные А16-ИПР.Ex. Как один из вариантов системы оповещения, построение на базе блока автоматических сообщений БАС "РЕЧОР" и громкоговорителей взрывозащищенных ГРВ-07е-20 совместно с табло "Выход" ПЛАЗМА-Ех-СЗ. Для более детального рассмотрения вашего случая и подготовки ТКП с кол. оборудования и кабеля, необходимо направить нам запрос одному из специалистов и прикрепить архитектурные/строительные планы. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться