Как оборудовать котельную охранно-пожарной сигнализацией? 11.03.2016 [11:12] |
Алексей Сухов
Зарегистрирован: 03.11.2016 Сообщений: 2 |
Жилой 4-х этажный дом оборудуется системой ОПС «Минитроник А32М». В доме предполагается крышная газовая котельная. Котельная - небольшое помещение с дверью и окном. Как оборудовать котельную охранно-пожарной сигнализацией и газоанализаторами для передачи сигнала об утечке газа в диспетчерскую (метан СН4 и угарный газ СО)? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
11.07.2016 [13:21] |
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщений: 21 |
Добрый день! Для пожарной сигнализации – устанавливаем в котельной адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели ИП212-108, включенные в адресную линию ППКОПУ «Минитроник А32М». Для охранной сигнализации – в адресную линию ППКОПУ «Минитроник А32М» включаем контроллер А-16КТМ (1 ШС охранной сигнализации) и адресную охранно-контрольную метку А16-ТК-3 (3 независимо программируемых ШС сигнализации). В ШС контроллера включаем охранные извещатели – СМК (двери на открывание) и Фотон-Ш (двери на пролом, движение). Сдавать/снимать с охраны помещение котельной можно при помощи считывателя ключей ТМ, который устанавливаем перед входом в помещение. Датчик разбития стекла (Стело-3) включаем в 1-й ШС метки А16-ТК-3 (24 часа - без права снятия) Для контроля загазованности по СО устанавливаем адресно-аналоговый газовый пожарный извещатель ИП435-7 (запрограммирован как газоанализатор СО). Для контроля загазованности СН4 включаем во второй ШС метки А16-ТК-3 неадресный газоанализатор с НЗ-контактным выходом (например сигнализатор тревожный газовый «Борей») Для управления исполнительным устройством (клапан перекрытия подачи газа) используем адресный управляющий модуль А16-МАУ. Т.о., при срабатывании охранно-пожарной сигнализации получаем на ППКОПУ сигналы «Пожар», «Тревога». При превышении уровня СО и СН4 сигналы «Сообщение». По сигналу «сообщение» модуль А16-МАУ автоматически перекрывает подачу газа. В случае возникновения неисправности адресных устройств на ППКОПУ приходит сигнал «Неисправность». Для питания токопотребляющих устройств (Фотон-Ш, Стекло-3, Борей) используем блок резервированного питания типа БРП-12. Более подробные схемы подключения адресных устройств можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Проектирование/Технические описания» или в Альбоме схем подключений (форматы dwg, pdf) в разделе «Проектирование /Типовые проекты». |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться