Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Как оборудовать котельную охранно-пожарной сигнализацией?
11.03.2016 [11:12]
Алексей Сухов

Зарегистрирован: 03.11.2016

Сообщений: 2
Жилой 4-х этажный дом оборудуется системой ОПС «Минитроник А32М». В доме предполагается крышная газовая котельная. Котельная - небольшое помещение с дверью и окном. Как оборудовать котельную охранно-пожарной сигнализацией и газоанализаторами для передачи сигнала об утечке газа в диспетчерскую (метан СН4 и угарный газ СО)?

Ответить | Цитировать
11.07.2016 [13:21]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
Для пожарной сигнализации – устанавливаем в котельной адресно-аналоговые дымовые пожарные извещатели ИП212-108, включенные в адресную линию ППКОПУ «Минитроник А32М».
Для охранной сигнализации – в адресную линию ППКОПУ «Минитроник А32М» включаем контроллер А-16КТМ (1 ШС охранной сигнализации) и адресную охранно-контрольную метку А16-ТК-3 (3 независимо программируемых ШС сигнализации). В ШС контроллера включаем охранные извещатели – СМК (двери на открывание) и Фотон-Ш (двери на пролом, движение). Сдавать/снимать с охраны помещение котельной можно при помощи считывателя ключей ТМ, который устанавливаем перед входом в помещение.
Датчик разбития стекла (Стело-3) включаем в 1-й ШС метки А16-ТК-3 (24 часа - без права снятия)
Для контроля загазованности по СО устанавливаем адресно-аналоговый газовый пожарный извещатель ИП435-7 (запрограммирован как газоанализатор СО).
Для контроля загазованности СН4 включаем во второй ШС метки А16-ТК-3 неадресный газоанализатор с НЗ-контактным выходом (например сигнализатор тревожный газовый «Борей»)
Для управления исполнительным устройством (клапан перекрытия подачи газа) используем адресный управляющий модуль А16-МАУ.
Т.о., при срабатывании охранно-пожарной сигнализации получаем на ППКОПУ сигналы «Пожар», «Тревога». При превышении уровня СО и СН4 сигналы «Сообщение». По сигналу «сообщение» модуль А16-МАУ автоматически перекрывает подачу газа. В случае возникновения неисправности адресных устройств на ППКОПУ приходит сигнал «Неисправность».
Для питания токопотребляющих устройств (Фотон-Ш, Стекло-3, Борей) используем блок резервированного питания типа БРП-12.
Более подробные схемы подключения адресных устройств можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Проектирование/Технические описания» или в Альбоме схем подключений (форматы dwg, pdf) в разделе «Проектирование /Типовые проекты».