Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Не адресные извещатели ИП (ИП212 зсу) по два в помещении
10.26.2016 [11:01]
Чернов В. С.

Зарегистрирован: 29.07.2015

Сообщений: 4
Добрый день! В проекте заложены не адресные извещатели ИП (ИП212 зсу) по два в помещении (с соблюдением площади защиты и расстояния). ППК Сигнал-20П. Датчики есть тепловые и дымовые. Сработка по 2-м датчикам, логическая схема И. СОУЭ 2 типа. АПТ нет.
Поступило замечание о том, что они не соответствуют требованиям 13.3.3 пп б.
На вашем сайте указано, что ваши извещатели отвечают всем требованиям из СП 5.130 п. 13.3.3. в т.ч. п. б. Т.е можно заменить датчики на Ваши и нормы будут не нарушены? нет необходимости доставлять по 3-му датчику в помещение? или все же есть еще какие-то нюансы при замене? И еще наткнулись на информацию, что нужно дробить шлейфы, на каждое помещение свой шлейф? Прошу, проясните ситуацию. Есть ли типовые проекты на не адресную систему?

Ответить | Цитировать
10.27.2016 [9:45]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Извещатель ИП212-3СУ действительно не соответствуют требованиям 13.3.3 пп б) так как не обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и не формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе.

Поэтому согласно п.14.1 СП5.13130.2009*: Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И».
И согласно п.14.3: Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее: трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов (т.е. в помещении должно быть 3 шт. ИП212-3СУ по схеме «И», третий - дублирующий).
При использовании ИП212-90 (дымовой извещатель с системой самотестирования и компенсацией запыленности) можно применить 2 варианта:
Вариант 1. один извещатель ИП212-90 - вместо 2-х обычных.
Условия применения одного извещателя ИП212-90:
1) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3-13.6)
2) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе (ИП212-90 обеспечивает передачу о неисправности/запыленности путем обрыва ШС на ППК)
3) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации (ИП212-90 обеспечивает индикацию)
4) обеспечивается возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О (время своевременной замены определяется справочно, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ)
5) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа, а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.
6) извещатель удовлетворяет рекомендациям, изложенным в приложении Р (повышенная достоверность сигнала о пожаре – на ИП212-90 есть письмо МЧС)
Вариант 2. Два извещателя ИП212-90 (по схеме «ИЛИ») – вместо 3-х обычных.
Условия применения двух извещателей ИП212-90:
1) пункты 1-2-3-5-6
2) не обеспечивается замена неисправного извещателя дежурным персоналом за установленное время (поэтому в помещении ставим 2 шт. ИП212-90 по схеме «И», второй – дублирующий)
По шлейфам пожарной сигнализации:
Согласно п. 13.2.1 СП5.13130.2009*:

Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями, не имеющими адреса, допускается оборудовать зону контроля, включающую:
- помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах, при суммарной площади помещений 300 м и менее;
- до 10 изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п.;
- до 20 изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более 1600 м, расположенных на одном этаже здания, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании пожарных извещателей над входом в каждое контролируемое помещение.

Ответить | Цитировать
10.31.2016 [14:29]
Чернов В. С.
Зарегистрирован: 29.07.2015

Сообщений: 4
Благодарю за развернутый ответ. Сегодня/завтра постараюсь направить вам на почту наши планировки для корректной замены оборудования. У нас решение этой проблемы факультативное можно сказать.