Вопросы по проектированию
![]() |
Как обосновать место установки ИПР в доме? 10.31.2016 [12:00] |
Евгения Симонова
Зарегистрирован: 31.10.2016 Сообщений: 1 |
Добрый день! Жилой 4-х этажный дом оборудуется системой ОПС «Минитроник А32М». На типовом этаже 2 коридора, в которые выходят двери 4-х квартир. Коридоры отделены от лестничной площадки дверями. Как можно обосновать для экспертизы установку в коридорах адресных ручных пожарных извещателей? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
10.31.2016 [12:56] |
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015 Сообщений: 10 |
Согласно СП5.13130.2009 ИПР – извещатель пожарный ручной предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги. Т.е., жилец сможет, нажав ИПР, запустит оповещение и пож. автоматику (если она есть). По месту установки ИПР: Приложение Н (Рекомендуемое) СП5.13130.2009. Места установки ручных пожарных извещателей. В общественные зданиях предполагается устанавливать ИПР в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания. Установка адресных ИПР в прихожих квартир не целесообразна, так как возникают проблемы при тех.обслуживании (доступ в квартиру) и ИПРов требуются много - по числу квартир (т.е. экономически нецелесообразно). Установка на лестничной клетке также не приемлема, в виду высокой вероятности «ложных срабатываний» (при нажатии из «хулиганских» побуждений). Поэтому выбираем установку перед выходом на эвакуационную лестницу (в коридорах) из каждого «блока» квартир (правая и левая сторона) – 2 адресных ИПР. Применение адресных ИПР (А16-ИПР системы Минитроник А32М) позволяет определить не только этаж пожара, но и «блок» квартир в которых произошло возгорание, так как при срабатывании такие извещатели передают на адресный ПКП сообщение с указанием своего адресного кода. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться