Вопросы по проектированию
![]() |
Пожарная сигнализация для складов ГСМ 10.11.2016 [12:21] |
Сергей Викторович Есин
Зарегистрирован: 11.10.2016 Сообщений: 1 |
Здравствуйте, подскажите что должно находиться в системе пожарной безопасности на складе ГСМ. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
10.11.2016 [13:31] |
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015 Сообщений: 10 |
Добрый день! Склад ГСМ должен оборудоватся системой автоматической пожарной сигнализации (АПС) в составе: - АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) независимо от площади; - СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) независимо от площади; - АУПТ (автоматическая установка пожаротушения): 1) если склад категории А и Б по взрывопожарной опасности размещен в надземном этаже и имеет S 300 м2 и более 2) если склад категории В1 по пожарной опасности размещен в цокольном или подвальном этажах - оборудуется независимо от площади 3) если склад категории В1 по пожарной опасности размещен в надземном этаже и имеет S 300 м2 и более 4) если склад категории В2-В3 по пожарной опасности размещен в цокольном или подвальном этажах и имеет S 300 м2 и более 5) если склад категории В2-В3 по пожарной опасности размещен в надземном этаже и имеет S 1000 м2 и более Поэтому для начала нужно определиться с категорией Вашего объекта по пожарной опасности (А или Б или В1 или В2). Категория определяется путем соответствующих расчетов. В зависимости от категории склада ГСМ потребуется взрывобезопасное или обычное оборудование. Также для подбора конкретного оборудования системы АПС необходимы архитектурно-планировочные решения объекта. Для взрывоопасных помещений Компания ЮНИТЕСТ может предложить адресно-аналоговую систему сигнализации «Минитроник-А32.Ех»: • система содержит прибор Минитроник А32.Ех, к которому подключают искробезопасную адресную линию уровня «ia», «ib» или «ic», предназначенную для прокладки во взрывоопасной зоне, а также адресную линию общего применения; • к адресным линиям в произвольном соотношении подключают до 128 адресных устройств: - адресных пожарных извещателей, - модулей контроля шлейфов сигнализации с неадресными взрывозащищенными извещателями, - адресных управляющих модулей (реле), маркировка взрывозащиты адресных устройств – 0 Ex ia IIC T6; • прибор Минитроник А32.Ех относится к «связанному электрооборудованию» и должен устанавливаться вне взрывоопасной зоны. Маркировка взрывозащиты прибора – [Ex ia] IIC. Для взрывобезопасных помещений подойдет адресно-аналоговая система сигнализации «Минитроник-А32М». Если площадь склада небольшая, а категория по пожароопасности не высокая - возможно применение неадресного интеллектуального прибора «Минитроник -4/8 или -12/24». В любом случае на систему АПС потребуется: - до монтажа - проект (рабочая документация); - после монтажа – исполнительная документация. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться