Будут ли реагировать газовые датчики установленные в помещении на горящую проводку? Или лучше применять дымовые?

Ответить | Цитировать
01.27.2016 [14:21]
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015

Сообщений: 10
Добрый день!
Газовые пожарные извещатели – измеряют превышение порога концентрации монооксида углерода (угарного газа – СО) в объеме помещения.
Монооксид углерода– газ без вкуса, цвета, запаха, при возгорании выделяется всеми материалами, содержащими углерод. Угарный газ чрезвычайно ядовит. Даже при относительно низких уровнях за 1-2 минуты этот газ приводит к повреждению мозга либо к смерти. При начальном воздействии угарный газ вызывает дезориентацию, что препятствует сознательному поведению людей при пожаре.
Т.о., СО выделяется при горении практически любых органических материалов.
При горении синтетических материалов (например изоляция кабельных линий и э/проводов) выделяется СО, а также хлористоводородная кислота, цианистый водород (или синильная кислота), фосген и др.
Однако, из всех пожаров, 80% смертных случаев приходится на отравление именно угарным газом. Исследования показали, что дым может выделяется в течение многих минут, или даже часов, до уровня, вызывающего сработку дымового извещателя. В это же время уровень угарного газа становятся таким, что спящий человек зачастую уже не просыпается, а если и просыпается, то теряет ориентировку и не может спастись. Поэтому газовые пожарные извещатели и являются извещателями сверхраннего обнаружения пожара (на стадии тления).
Наибольшую степень защиты от опасных факторов пожара можно достичь установив в помещении 2 типа пожарных извещателей: один дымовой и один газовый.
С уважением, Геннадий.