Вопросы по проектированию
![]() |
Минитроник-8 01.27.2016 [11:48] |
Петров Петр Иванович
Зарегистрирован: 27.01.2016 Сообщений: 1 |
Прибор Минитроник-8 имеет выход ОК сирена. Правильно я понимаю, что к этому выходу я могу подключить напрямую сирену 12В, которая сработает при пожаре? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
01.27.2016 [14:21] |
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015 Сообщений: 10 |
Совершенно верно. К выходу типа ОК можно подключить сирену с напряжением питания 12В и током потребления до 0,3 А. Для питания ППКОПУ «Минитроник» необходимо использовать БРП 12В на 1 или 3 А (в зависимости от кол-ва токопотребляющих извещателей). |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
02.12.2016 [12:18] |
Савельев А.С.
Зарегистрирован: 12.02.2016 Сообщений: 5 |
А вот подскажите, какие тепловые пожарные извещатели можно подключить к прибору Минитроник 8/24? Желательно с указанием конкретного извещателя. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
02.12.2016 [14:19] |
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015 Сообщений: 10 |
Добрый день! Вы можете подключать любые тепловые пожарные извещатели с НЗ или НР-контактным выходом (потребуется доп. резистор). Например: c НЗ-контактом ИП103-5/2-А1*ЮТ с НР-контактом ИП103-5/2-А1** они есть в нас в наличии. Если вам необходимы схемы подключения можете написать мне тестовое письмо на почту maksimov@unitest.ru Я вам вышлю альбом типовых схем в формате Auto CAD'а |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться