Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Минитроник-8
01.27.2016 [11:48]
Петров Петр Иванович

Зарегистрирован: 27.01.2016

Сообщений: 1
Прибор Минитроник-8 имеет выход ОК сирена. Правильно я понимаю, что к этому выходу я могу подключить напрямую сирену 12В, которая сработает при пожаре?

Ответить | Цитировать
01.27.2016 [14:21]
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015

Сообщений: 10
Совершенно верно. К выходу типа ОК можно подключить сирену с напряжением питания 12В и током потребления до 0,3 А.
Для питания ППКОПУ «Минитроник» необходимо использовать БРП 12В на 1 или 3 А (в зависимости от кол-ва токопотребляющих извещателей).

Ответить | Цитировать
02.12.2016 [12:18]
Савельев А.С.
Зарегистрирован: 12.02.2016

Сообщений: 5
А вот подскажите, какие тепловые пожарные извещатели можно подключить к прибору Минитроник 8/24?
Желательно с указанием конкретного извещателя.

Ответить | Цитировать
02.12.2016 [14:19]
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015

Сообщений: 10
Добрый день!
Вы можете подключать любые тепловые пожарные извещатели с НЗ или НР-контактным выходом (потребуется доп. резистор).

Например:
c НЗ-контактом ИП103-5/2-А1*ЮТ
с НР-контактом ИП103-5/2-А1**
они есть в нас в наличии.

Если вам необходимы схемы подключения можете написать мне тестовое письмо на почту maksimov@unitest.ru
Я вам вышлю альбом типовых схем в формате Auto CAD'а

Ответить | Цитировать