Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Пожаротушение цеха более 1000 кв.м
08.12.2015 [9:57]
Кузьмичев

Зарегистрирован: 12.08.2015

Сообщений: 1
Является ли применение СП 5.13130. 2009 обязательным для всех видов собственности или как в НПБ 110-03 отдельные пункты могут быть для добровольного исполнения. В частности обязательно ли оснащение одноэтажного производственного помещения площадью более 1000 кв. м. пожаротушением или достаточно системы сигнализации?

Ответить | Цитировать
08.12.2015 [10:05]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
СП5 разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", является нормативным документом по пожарной безопасности и устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации.
СП5 распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения (АУПТ) и пожарной сигнализации (АУПС) для зданий и сооружений различного назначения, в том числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. Необходимость применения установок пожаротушения и пожарной сигнализации определяется в соответствии с приложением А, стандартами, сводами правил и другими документами, утвержденными в установленном порядке.
СП5 не распространяется на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации:
- зданий и сооружений, проектируемых по специальным нормам;
- технологических установок, расположенных вне зданий;
- зданий складов с передвижными стеллажами;
- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;
- зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м.
СП5 не распространяется на проектирование установок пожаротушения для тушения пожаров класса Д (по ГОСТ 27331), а также химически активных веществ и материалов, в том числе:
- реагирующих с огнетушащим веществом со взрывом (алюминийорганические соединения, щелочные металлы);
- разлагающихся при взаимодействии с огнетушащим веществом с выделением горючих газов (литийорганические соединения, азид свинца, гидриды алюминия, цинка, магния);
- взаимодействующих с огнетушащим веществом с сильным экзотермическим эффектом (серная кислота, хлорид титана, термит);
- самовозгорающихся веществ (гидросульфит натрия и др.).
СП5 может быть использован при разработке специальных технических условий на проектирование автоматических установок пожаротушения и сигнализации.
Согласно Приложения А СП5 Таблица А3 пункт 9.2 производственные помещения (категорий В2-В3) надземные площадью более 1000 м2 обязательно оборудуются АУПТ.
Если выполнить расчет пожарного риска и он окажется ниже допустимого значения - объект допускается не оборудовать АУПТ - оборудовать только АУПС (и системой оповещения о пожаре - СОУЭ).
ФЗ-123 статья 6:
Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил (СП5, СП3), содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.