Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

АУПС должна быть единой для пожарного отсека?
07.29.2015 [18:17]
Чернов В. С.

Зарегистрирован: 29.07.2015

Сообщений: 4
Здравствуйте! Есть объект - многоэтажное офисное здание. Там каждый арендатор в своей части установил отдельные приборы пожарной сигнализации, но разве АУПС не должна быть единой для пожарного отсека?

Ответить | Цитировать
АУПС для пожарных отсеков здания
08.03.2015 [11:28]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
Действительно в современной нормативной базе (ФЗ 123, СП5) отсутствует требование о том, что система АПС должна быть единой для всего здания или хотя бы отдельного пожарного отсека. Требования по функционалу систем (пожарной сигнализации, оповещения, пожаротушения, дымоудаления) распределены по соответствующим разделам.
Что удалось найти:
ФЗ 123:
Статья 2 Основные понятия.
38) система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста.
Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
пункт 3. Системы противопожарной защиты зданий и сооружений должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.
Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации
пункт 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

СП5:
пункт 3.69 пожарный пост: Специальное помещение объекта с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния и управления средствами пожарной автоматики.
пункт 14.4 В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.
При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.

ВЫВОДЫ:
В одном здании (пожарном отсеке) могут быть установлены несколько автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС). Например, на одном этаже здания есть несколько помещений со своими арендаторами. У каждого арендатора свой приемо-контрольный прибор (ПКП) со своими пожарными извещателями. Но эти ПКП должны находится на посту пожарной охраны и контролироваться дежурным персоналом, если такого поста в здании нет - сигналы о пожаре и неисправности должны передаваться на пульт автоматически от каждого ПКП.

Но это еще не все. Недостаточно обнаружить пожар - требуется организовать оповещение о пожаре людей в здании. Тип СОУЭ выбирается по СП 3. До 4-го типа СОУЭ должна быть общей для всего здания. Например, пожар произошел у арендатора в помещении на 1-м этаже - сработали сирены подключенные только к его ПКП, а на 2-3-4 этаже этих сирен не слышно (недостаточен уровень звукового давления). Пути эвакуации могут оказаться задымлены для людей с верхних этажей.

Также единой системой для здания должна быть система дымоудаления.

В качестве технического решения для оборудования зданий системами автоматического управления установками противодымной защиты объектов средней и большой площади подходит адресно-аналоговая система сигнализации и управления «Юнитроник-496».
Специальные адресные модули системы предназначены для управления и контроля клапанами дымоудаления, вентиляторами и т.п.

Более подробно с типовыми техническими решениями по АУПС и управлению пожарной автоматикой можно ознакомится https://www.unitest.ru/support/tehdocs/projects/


Ответить | Цитировать

Каталог продукции
вверх