Система пожаротушения заменяет пожарную сигнализацию? 07.20.2015 [16:14] |
Меленьтев Юрий Николаевич
Зарегистрирован: 20.07.2015 Сообщений: 1 |
Добрый день! Собственник объекта в г. Москва утверждает, что пожаротушение в торговом центре может быть установлено без системы пожарной сигнализации (АУПС)?! Разве так разрешено? И не будет ли проблем при проверке инспектором ГПН? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
07.21.2015 [8:49] |
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015 Сообщений: 10 |
Добрый день! Согласно СП 5.13130.2009: пункт 4.4 При устройстве установок пожаротушения (АУП) в зданиях и сооружениях с наличием в них отдельных помещений, где в соответствии с нормативными документами требуется только пожарная сигнализация (АУПС), вместо нее с учетом технико-экономического обоснования допускается предусматривать защиту этих помещений установками пожаротушения, принимая во внимание приложение А … Однако, согласно ФЗ-123 Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации. П.4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей (СОУЭ), приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. Способно ли выполнять ли эти требования (автоматический запуск СОУЭ, управление вентиляцией – если есть и т.п.) АУП торгового центра? Если это не предусмотрено, тогда требуется дооборудовать объект АУПС. Например использовать адресно-аналоговую систему охранно-пожарной сигнализации «Минитроник А32М». В адресную линию ППКОПУ «Минитроник А32М» можно включить контрольные адресные метки типа «А16-ТК-3» и пожарные метки «А16-ТК». При срабатывании АУП ППКОПУ выдаст команды на адресные модули «А16-МАУ» на отключение общеобменной принудительной вентиляции, «А16-УОП» - на запуск сирен (если оповещение 2-го типа) и на «А15-УОП-В» для переключения горящих табло «Выход» в мигающий режим работы. Более подробно с типовыми техническими решениями по АУПС и управлению пожарной автоматикой можно ознакомится https://www.unitest.ru/support/tehdocs/projects/ |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться