Контроль состояния электрозадвижки водяного пожаротушения
04.16.2015 [10:09]
Нарицин Илья Александрович

Зарегистрирован: 16.04.2015

Сообщений: 1
Здравствуйте! На объекте есть существующая система пожарной сигнализации на вашем оборудовании. Применяются Минитроник- А32.Ех, А16-ТК.Ех, А16-МАУ.Ех.

Сейчас дополнительно ставят систему пожаротушения и насосную станцию. Согласно сп 5.13130.2009 п. 5.10.36 При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.

Посоветуйте, каким образом можно удовлетворить это требование при помощи вашего оборудования? Как этот сигнал доставить в существующую систему пожарной сигнализации? На пожарном посту установлены блоки с2000-м, с2000-бки и АРМ (оборудование "Болид"). Минитроник и Болид согласованы между собой посредством адресных расширителей С2000-АР8.

Так же интересует возможность снятия информации о положении электрозадвижек (вкл/откл) дренчерной системы пожаротушения и передачи и отображения этой информации на пожарном посту. С помощью каких модулей это можно сделать?

Ответить | Цитировать
05.18.2015 [10:58]
Максимов А.И.
Зарегистрирован: 18.05.2015

Сообщений: 10
Добрый день!

1) Сигналы о включении инженерных систем можно передавать на ППКОПУ «Минитроник А32.Ех» c помощью адресных меток А16-ТК3 (3 независимо программируемых охранных или контрольных ШС).
В контрольный ШС метки включаются НЗ-контактные выходы (специальный выходы шкафа управления пож. насосом или НЗ-выход датчика потока жидкости).

Если приборы установлены на посту охраны:
При включении пож. насоса произойдет размыкание контактов - метка А16-ТК3 по адресной линии передаст на ППКОПУ ««Минитроник А32.Ех» сообщение (световая и звуковая индикация).

Если приборы установлены не на посту охраны:
Сигнал о включении пож. насосов передаем на ППКОПУ «Минитроник А32.Ех» c помощью адресной метки А16-ТК3.
Необходимо вывести ответвление адресной линии через РЛ-1 в помещение поста охраны. В помещении установить модуль МА-У и БРП 12В. От БРП через МА-У при включении пож. насосов будет включаться светозвуковое табло «Пож. насос включен».


2) Информацию о положении задвижек также можно передавать с помощью адресной метки А16-ТК3.
Если задвижек много - можно использовать в качестве индикационной панели ППКОПУ «Минитроник-12/24». В ШС Минитроника-12/24 включить А16-МАУ. При включении задвижки А16-ТК3 выдаст сигнал на ППКОПУ «Минитроник А32.Ех», ППКОПУ МинА32.Ех даст команду соответствующему адресному модулю оборвать контрольный ШС Минитроника-12/24. На Минитронике 12/24 загорится светодиод (напротив надпись), включится встроенная сирена.


В Минитронике А32.Ех есть 2 адресные линии: 1-я - искробезопасная цепь, 2-я - для обычных помещений. Между 2-мя этими линиями распределяем 128 адресных устройств (АУ), которые можно поделить на 32 зоны (шлейфа). Внутри взрывоопасной зоны АУ с маркировкой Ех (линия 1) в обычных помещения АУ обычного исполнения (линия 2).

При направлении подробных планов с оборудованием (проект) на e-mail: info@unitest.ru сможем подобрать более точное проектное решение.