Типовые проекты систем пожаротушения 11.26.2013 [21:00] |
М В Н
Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщений: 2 |
Здравствуйте! Решил вот глянуть Ваши типовые проекты систем пожаротушения и нашёл некоторые несоответствия. Согласно ведомости ссылочных и прилагаемых документов есть ссылка на СП5.13130.2009. Согласно п.12.4.1 данного документа "Кроме общих требований аппаратура управления автоматическими установками газового и порошкового пожаротушения (далее - установки) должна обеспечивать: ... б) автоматический контроль: соединительных линий управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств на обрыв... Но судя по схемам "МА-УОП" это требование не выполняет. Как я понимаю он выполняет только контроль линии до пусковых устройств на обрыв и КЗ. Хотелось бы видеть в Вашем перечне продукции устройство, которое как раз и будет осуществлять контроль цепей пусковых устройств на обрыв. Или же использовать в типовых проектах готовые решения типа "УКЦиП". |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
11.27.2013 [17:04] |
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщений: 21 |
Добрый день! Для выполнения требований пункта 12.4.1 СП5 при подключении модулей пожаротушения (порошкового, ТРВ) совместно с адресным модулем МА-УОП системы ЮНИТРОНИК вполне допустимо использовать УКЦиП (одно устройство - один модуль). В конце линии пуска необходимо подключить оконечный резистор 10 КОм. Дополнительные диоды не устанавливаются (п.6.2 Паспорт и руководство по эксплуатации УКЦиП ПТКЛ.425400.015.ПС). Что касается адресной системы МИНИТРОНИК А32, в ней есть адресное устройство А16-УПТ. К А16-УПТ рекомендуется подключать только один модуль пожаротушения, остальные модули пожаротушения следует подключать с помощью адресных модулей А16-МАУ. В этом случае при обрыве цепи модуля пожаротушения А16-МАУ выдаст на ППКОПУ сообщение о неисправности. Питание шлейфа с модулями пожаротушения рекомендуется осуществлять от А16-УПТ, так как он обеспечивает ограничение пускового тока, и применение ограничительного резистора не требуется. При стоимости УКЦиП порядка 780 руб., стоимость А16-МАУ составляет 390 руб. Для синхронного включения А16-МАУ их программно привязывают к тому же ШС, что и А16-УПТ, с включением по событию «Пуск» в импульсном режиме. При питании нескольких групп модулей от единого источника возможно организовать их веерное включение. Для этого шлейф с модулями пожаротушения необходимо подключить непосредственно к источнику питания через ограничительный резистор, а модулям А16-МАУ задать время задержки включения таким образом, чтобы их включение осуществлялось поочередно. Более подробно об этом написано в "Руководстве по эксплуатации ЮНИТ.437241.165 РЭ" на модуль адресный управления пожаротушением А16-УПТ. Данное проектное решение есть на сайте (МИНИТРОНИК А32 - АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ СИСТЕМА - Проект автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, автоматической установки порошкового пожаротушения одноэтажного склада с применением МПП Тунгус-10ст). |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться