Вопросы по проектированию
![]() |
Подключение реверсивного электромеханического привода клапан 09.10.2013 [10:53] |
Авхачев Владимир Михайлович
Зарегистрирован: 19.03.2010 Сообщений: 4 |
Здравствуйте Господа! Подскажите пожалуйста как подключить реверсивный привод "Белимо" типа БЕ или BLS клапана дымоудаления к щиту пожарной сигнализации ЩПС2-3А. В техническом описании на щит упоминается электромагнитный клапан. Заранее благодарен. С уважением В.Авхачев. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
10.02.2013 [14:09] |
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщений: 21 |
Добрый день! Щит пожарной сигнализации ЩПС2-3А применяется для 3-секционного 17-ти этажного жилого дома. Количество встроенных в щит адресных устройств (АУ) - 21: - 3 - МА-7ТК (для подключения УОС на вентили ПК), - 9 - МА-7ТС (для подключения шлейфов пож. сигнализации с дымовыми пож.извещателями типа ИП212-90 и ручными пож.извещателями на 1-этаже) , - 3 - МА-У (1 - для включения пож. насоса, 2 - для передачи на ОДС сигналовПожар-2 секций 2 и 3), - 6 - МА-УОП (для подключения оповещателей). Если на этаже есть клапан дымоудаления с реверсивным приводом "Белимо" (типа БЕ или BLS) необходимо использовать дополнительное АУ типа МА-У, которое включается в адресную линию соответствующей секции. Схему подключения МА-У к клапану дымоудаления можно увидеть на нашем сайте. Главная - Тех. поддержка - Техническая документация - Типовые проекты: "ЮНИТРОНИК - Схемы подключения устройств к адресно-аналоговой системе охранно-пожарной сигнализации и управления". С уважением Г.Яшков |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
10.09.2013 [16:24] |
Авхачев Владимир Михайлович
Зарегистрирован: 19.03.2010 Сообщений: 4 |
Спасибо! Была такая мысль, но проконсультироваться тоже надо! |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться