Тех.поддержка компании Юнитест: Вопросы по проектированию

Вопросы по проектированию

Подключение реверсивного электромеханического привода клапан
09.10.2013 [10:53]
Авхачев Владимир Михайлович

Зарегистрирован: 19.03.2010

Сообщений: 4
Здравствуйте Господа! Подскажите пожалуйста как подключить реверсивный привод "Белимо" типа БЕ или BLS клапана дымоудаления к щиту пожарной сигнализации ЩПС2-3А. В техническом описании на щит упоминается электромагнитный клапан. Заранее благодарен. С уважением В.Авхачев.

Ответить | Цитировать
10.02.2013 [14:09]
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011

Сообщений: 21
Добрый день!
Щит пожарной сигнализации ЩПС2-3А применяется для 3-секционного 17-ти этажного жилого дома.
Количество встроенных в щит адресных устройств (АУ) - 21:
- 3 - МА-7ТК (для подключения УОС на вентили ПК),
- 9 - МА-7ТС (для подключения шлейфов пож. сигнализации с дымовыми пож.извещателями типа ИП212-90 и ручными пож.извещателями на 1-этаже) ,
- 3 - МА-У (1 - для включения пож. насоса, 2 - для передачи на ОДС сигналовПожар-2 секций 2 и 3),
- 6 - МА-УОП (для подключения оповещателей).
Если на этаже есть клапан дымоудаления с реверсивным приводом "Белимо" (типа БЕ или BLS) необходимо использовать дополнительное АУ типа МА-У, которое включается в адресную линию соответствующей секции. Схему подключения МА-У к клапану дымоудаления можно увидеть на нашем сайте.
Главная - Тех. поддержка - Техническая документация - Типовые проекты:
"ЮНИТРОНИК - Схемы подключения устройств к адресно-аналоговой системе охранно-пожарной сигнализации и управления".
С уважением Г.Яшков

Ответить | Цитировать
10.09.2013 [16:24]
Авхачев Владимир Михайлович
Зарегистрирован: 19.03.2010

Сообщений: 4
Спасибо! Была такая мысль, но проконсультироваться тоже надо!

Ответить | Цитировать

Каталог продукции