Вопросы по проектированию
![]() |
А16-УОП 07.16.2013 [11:57] |
Василий Ломовой
Зарегистрирован: 16.07.2013 Сообщений: 2 |
Какое количество звуковых оповещателей «Свирель-12» можно подключить к адресной метке А16-УОП? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
07.17.2013 [9:31] |
Бурбуль Андрей
Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщений: 1 |
Выход реле А16-УОП выдерживает ток не менее 3А (при напряжении питания линии с несколькими устройствами пожарной автоматики или оповещения 12В или 24В). Ток потребления звукового оповещателя «Свирель-12» составляет не более 60мА (0,06 А). т.о. к модулю адресному управляющему можно подключить до 59 звуковых оповещателей типа «Свирель-12». |
Ответить | Цитировать |