Вопросы по проектированию
![]() |
Табло ВЫХОД 06.24.2013 [16:01] |
Пупкин Петя
Зарегистрирован: 24.06.2013 Сообщений: 1 |
Наша организация решила впервые установить адресную систему. По доступности выбор упал на систему Минитроник-А32. Хотелось бы узнать как реализовать возможность работы светового табло по алгоритму дежурный режим -горит, тревога-мигает. |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
06.24.2013 [16:20] |
Яшков Геннадий Вадимович
Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщений: 21 |
Добрый день! Возможность работы световых табло по алгоритму «дежурный режим - горит, тревога – мигает» в данной конфигурации системы пока не реализован. Это связано с невозможностью контролировать линию светового оповещения и нагрузку (горящее табло) на обрыв и короткое замыкание. ФЗ №123 Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, п.5 «Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения». При применении адресного модуля А16-УОП – световые табло в деж. режиме не горят, режим пожар – загораются до сброса пожарной тревоги. А16-УОП контролирует линию оповещения на обрыв и КЗ, как того требует ФЗ №123. При применении адресного модуля А16-МАУ табло в деж. режиме не горит, режим пожар – загорается до сброса пожарной тревоги. А16-МАУ контролирует не только линию оповещения, но и нагрузки на обрыв и КЗ, правда при подключении только одного табло. Кроме того, СП3.13130-2009 (Примечание 3 к табл.1) требуют алгоритм работы табло «дежурный режим - горит, тревога – мигает» в зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению. В остальных случаях применение такого алгоритма работы не является обязательным (п.1а табл.1). Для подключения оповещателей «Выход» согласно требованиям СП3 также необходимо обеспечить контроль обрыва цепи оповещателей. Эту функцию можно обеспечить с помощью прибора «Оса-1». В этом году запланирован выпуск нового адресного устройства предназначенного для управления горящими/мигающими табло А16-УОП-В, с контролем линии и нагрузки, а также расширенная версия ППКОПУ «Минитроник А32М» (RS-485, USB, съемная карта памяти, блок светодиодной индикации и выносной пульт управления). |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться