Вопросы по проектированию
![]() |
Автоматическая установка порошкового пожаротушения 02.28.2013 [13:56] |
Гетало Сергей Николаевич
Зарегистрирован: 24.10.2012 Сообщений: 2 |
Можно ли смонтировать автоматическую установку порошкового пожаротушения склада на базе Минитроник А32 с линейными извещателями? |
Ответить | Цитировать | |
![]() |
03.07.2013 [10:34] |
Консультант по проектированию
Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщений: 2 |
Здравствуйте! Да, можно. Если площадь этого склада не превышает 5 000 м.кв. Модули порошкового пожаротушения подключается через адресный модуль А16-УПТ, а линейные извещатели с нормально-замкнутым контактный выходом подключаются через пожарную адресную метку А16-ТК. |
Ответить | Цитировать |

Авторизоваться